1. 输出源优先级设置
长按逆变器前面板操作显示面板“ENTER”按钮2秒进入设置模式,按“UP”或“DOWN”按钮选中程序03“输出源优先级” ,选择“太阳能优先”,实现光伏第一,电池第二,市电第三的供电顺序。
2. 光伏最佳输入电压调整
将光伏最佳输入电压调至300 - 400V。逆变器MPPT范围是120V - 450V,300 - 400V可进一步提升效率,可通过合理选择光伏组件、配置串并联方式实现。
3. 带载建议
为保证稳定运行、延长寿命,建议正常带载维持在负载的60% - 80%。以5500W输出功率逆变器为例,合适负载功率范围约3300W - 4400W 。
4. 普通电池调试(以铅酸电池为例)
- 电池连接检查:选用额定电压48V铅酸电池(如AGM、FLD类型) ,连接前安装150A直流过流保护器或断开装置。使用2AWG(25mm²)电缆,按规范制作电缆端子并连接,保证极性正确。
- 充电参数设置:建议充电电流为0.3C(C>电池容量) 。在操作显示面板长按“ENTER”按钮2秒进入设置模式,按“UP”或“DOWN”按钮选择程序07“最大充电电流”(默认值60A ,可在2 - 80A调整) ,同时在程序17“电池类型”中选择“铅酸电池”。
- 电池电压相关设置:铅酸电池由4块12V电池组成,标称电压48V。程序19“恒压模式电压点设定” ,AGM/FLD模式默认56.4V(可在[48,60V]调整且高于浮充设定点电压) ;程序21“浮充模式电压点设置”默认54V(可在[48,60V]设置) ;程序18“电池低压点”默认42V(电压可调范围[40,48V] ),低于此值触发低压报警;程序19“电池关断电压点”默认42V(AGM或FLD模式下不可调整,其他模式可在[40,48V]调整) ,达到或低于此值逆变器可能关断保护。
南京泽诚川逆变器,是一家专业从事各种逆变电源、应急电源、充电电源 ,集研发、制造、销售与技术服务于一体的技术型企业 ,有近10年的生产销售经验。成立之初就通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证。所有产品均通过了CE认证。 苏ICP备2025202216号