1. 输出源优先级设置:长按逆变器前面板操作显示面板“ENTER”按钮2秒,进入设置模式。按“UP”或“DOWN”按钮,选中程序03“输出源优先级”。选择“太阳能优先”模式,实现光伏第一、电池第二、市电第三的供电顺序。设置完成后,按“ESC”按钮退出设置模式。
2. 光伏最佳输入电压调整:本逆变器MPPT范围是40V - 450V,将光伏最佳输入电压调整至300 - 400V,可进一步提升效率。可通过合理选择光伏组件,配置串并联方式来实现这一电压范围。
3. 带载建议:为保证逆变器稳定运行、延长使用寿命,建议正常带载维持在负载的60% - 80%。以3600W输出功率的4200型逆变器为例,合适的负载功率范围约为2160W - 2880W。
4. 普通电池调试(以铅酸电池为例)
- 电池连接检查:选用标称电压24V的铅酸电池(如AGM、FLD类型)。连接前,安装合适的过流保护装置。使用2AWG(25mm²)电缆,按规范制作电缆端子并连接,确保极性正确。
- 充电参数设置:建议充电电流为0.3C(C>电池容量)。在操作显示面板上,长按“ENTER”按钮2秒进入设置模式。按“UP”或“DOWN”按钮,选择程序07“最大充电电流”(默认值60A,可在2 - 100A调整)。同时,在程序17“电池类型”中选择“铅酸电池”。
- 电池电压相关设置:铅酸电池由2块12V电池组成,标称电压24V。程序20“恒压模式电压点设定”,AGM模式默认28.2V、FLD模式默认29V(可在[24, 29V]调整,且需高于浮充设定点电压);程序21“浮充模式电压点设置”默认27V(可在[26.6, 27.8V]设置);程序18“电池低压点”,AGM或FLD模式初始默认22V(电池类型设为CUS时,电压可调范围[21, 27V] ,设为LIB时,默认23.8V ,电压可调范围[20.6, 25V]),低于此值触发低压报警;程序19“电池关断电压点”,AGM或FLD模式下默认21V不可调整(电池类型设为CUS时,默认21V ,电压可调范围[20, 24V] ,设为LIB时,默认23V ,可调整范围[20, 24V]),达到或低于此值逆变器可能关断保护。
南京泽诚川逆变器,是一家专业从事各种逆变电源、应急电源、充电电源 ,集研发、制造、销售与技术服务于一体的技术型企业 ,有近10年的生产销售经验。成立之初就通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证。所有产品均通过了CE认证。 苏ICP备2025202216号